主题:大家给我看一下这个开关电源

点击:2944 回复:15

电路应该是一个功率因数校正电路??稳压管的稳压值应该大于78V?估计值在80-100V左右?仅供参考
08-12-31 17:25
也有可能是:
用压敏电阻代替稳压管保护电路
稳压管的电流较小,压敏电阻瞬时通过电流极大
----不知楼主说的二极管是哪一个??如果是哪两个蓝色的----那是滤波电容
最后修改:2008-12-31 21:49:51
08-12-31 19:38
量量各小件的特性还行吗,有没有烧了的或者是开路的
08-12-31 20:05
桥堆整流管极性画错了;可能是55v吧.
08-12-31 20:50
我把它们都去掉了,电源就可以用了。但愿下次别再插错电源
09-01-11 08:57
保护用稳压管  100左右