主题:两相380V电表倒转?
点击:1907 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
渤海蓝天
本公司有一建筑公司在施工,用的电表箱是三相四线机械电表,每当建筑公司使用对焊机的时候我就发现电表在倒转,使用平衡的三相电机的时候就正转,希望大家帮忙分析一下这事什么原因?
08-12-27 21:43
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这里也有一个跟楼主一样的问题,
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&id=75344&replyID=508063&star=2&skin=
08-12-27 23:17
2楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
电焊机这个设备的特性是什么,不会是搞得和别的电器设备运行的时候相反的吧
08-12-28 09:56
3楼
编辑
引用
管理
中邦电气
其实有时候可以这样偷电,呵呵!
但是要小心呀!
前段时间我同时还说看到怎么使电表倒转,明天去问问!
08-12-28 13:28
4楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
电焊机本身肯定不是一个发电器件,而是一个耗电器件,所以它使电表倒转肯定不是正确的,那就是表的问题了.
08-12-28 21:41
5楼
编辑
引用
管理
wyj57758812
应该是某相的进出线接反了!
08-12-30 16:27