主题:变频器求解
点击:732 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
pgl100
变频器控制电机时,开始起动电流还是额定电流的6一7倍吗电机的额定电流是三相电流之和还是单相电流
08-12-24 21:56
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
变频器控制电机时启动电流会减小!电机直接启动时启动电流是额定电流的5~7倍,这里的电流是指的每相电流!
08-12-24 22:43
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用变频还是5~7倍的话那变频的软启动功能不没有用了;
变频器通用型的一般电流达到额定值150% 1分钟就要报警了,所以起动时电流不会超过额定电流的2倍;
08-12-25 08:13