登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:110KW电机用35平方线

点击:10150 回复:33

引用 lhw982117910 在 2008-12-24 13:28:00 发言【内容省略】

我也建议他换了,他说成本太高,经费申请不下来,不如就这样先用着……
08-12-24 14:34
没错,最低也要95的铜线,距离还不能太远了。是从载流量算的。规格是70平方毫米95平方毫米没有75和90规格的
08-12-24 15:36
星三角起动要用6根线,每根35平方应该能用。
08-12-24 16:59
个人认为如果是星三角的电路一有50方,应该是刚好,因为就按每方4.5个电流算也够了,你是工频运行!
08-12-24 17:17
星三角35的,相当是70的,小了点,但也小不太多,距离不长可以了。
08-12-24 18:08
应该使用75平方的!
08-12-24 19:42

引用 想想看 在 2008-12-24 16:59:00 发言【内容省略】

说的很对。我同意你的说法。
最后修改:2008-12-24 20:26:05
08-12-24 20:25
35也太小了点,95平的还差不多
08-12-24 20:36
最次也的是95的铜缆,在放点余量120的就可以
08-12-24 21:56
最低得配75方的铜芯 电缆.最好90的
08-12-25 09:16