登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:台达触摸屏是否可以与西门子200PLC进行连接?
点击:5789 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lvchristine
各位老大,最近遇到一事。请问台达的触摸屏是否可与西门子200PLC进行连线?相关的传输线需要注意哪几点?请指教!!谢谢!
QQ:104155505
08-12-23 15:42
1楼
编辑
引用
管理
9012573
可以的,在屏里面设置好一些参数
08-12-23 16:18
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;可以的,软件里选屏的型号及PLC的型号;
通讯选RS485就行了;
电缆可以购买屏的时候向代理商要;
08-12-23 16:22
3楼
编辑
引用
管理
13738011408
西门子的3 8引出来接台达的rs485正和负就行,其他不用设置
08-12-23 16:30
4楼
编辑
引用
管理
中邦电气
200的用过很多~
台达的很少用!我问我同事说可以!
具体我没有实际操作过!
08-12-23 17:13
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
应该可以。
08-12-23 21:50
6楼
编辑
引用
管理
shisan911
可以,自己做一根通讯线就可以,在屏编辑的时候还要设置是和S7200相通讯就可以了。还有就是db存储区不太好用。
08-12-24 09:03
7楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
台达屏与S7-200都支持RS485通讯接口,在台达屏的软件手册中应该提供触摸屏与其它品牌PLC之间通讯的连线方法,其中包括S7-200.
08-12-27 12:42
8楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
可以 支持西门子PLC 的触摸屏很多的
09-02-06 21:49
9楼
管理
plc51303030
该帖内容不符合相关规定!
09-02-26 16:13