主题:求选伺服电机还是步进电机控制?
点击:3300 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
潜逃
设备上要牵引70KG的薄膜,我们的目的是要将膜定长的切割下来,不知道用伺服电机还是步进电机控制性价比高?如果选伺服电机应选哪款?三菱PLC大概要几点哪个型号的(以前我们用直流无刷电机PLC选的是20点的)还要选哪些配件?谢谢
08-12-22 09:07
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
伺服与步进相比,主要是精度及速度要高的多,当然价格也贵好多倍;
你什么要求也没有列出来,让别人给你选什么?
08-12-22 09:16
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
如果不考虑控制精度,还是选步进电机比较合适,毕竟成本要低不少!
08-12-22 10:03
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
个人认为最好用伺服,但你要问具体型号,就要给出具体要求,用多少点的PLC要看你有多少的输入输出点。
08-12-22 10:06
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
选型还是要看你的设计要求的,要求的工作精度高的话,虽然成本高些但还是伺服满足条件啊!
08-12-22 10:29
5楼
编辑
引用
管理
潜逃
谢谢各位关心,我们还没有接触过伺服电机,三菱伺服电机HC-MFS43/KFS43 PLC FX1N-60MR-001 温度模块三菱FX2N-4AD-PT ,定位模块选哪款?设备产量要求没小时600只薄膜袋,这样的选合适吗?还有其他比较合适的吗?
谢谢
最后修改:
2008-12-22 11:02:14
08-12-22 10:59
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
选个伺服电机,好像安川的骏马系列的要便宜些,而且设置少很多,就是相对精度差一些。但跟步进比还是可以的。
PLC用1N的,10几个点可以了
08-12-22 11:41
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
你这个要求没必要用定位模块的
08-12-22 11:42
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC FX1N-60MR-001 怎么行,继电器的不行
可以选PLC FX1N-60MT-001 的,本身可以控制两个伺服,不需要定位模块了
08-12-22 11:56
9楼
编辑
引用
管理
wangsenhao
步进就可以了,有70公斤说明对扭距是有要求的,定长就切说明没必要要有多精确,所以本人介意选个大转距步进就行.