主题:三菱A1SJ71UC24-R4与PRO-FACE 477r 的连线图
点击:3504 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zwcs123
三菱A1SJ71UC24-R4与PRO-FACE 477r 的连线图怎么制作啊????
我按照说明说的方法制作却不能连接,显示 PLC LINK ERROR
具体参数怎么设置啊?
网高手指点!
proface 是477R 的
不甚感激!!!!!
04-06-27 22:55
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电缆的型号好像是:GP-430-IP10-O。
04-06-28 11:47
2楼
编辑
引用
管理
zwcs123
非常感谢,参数设置错误会显示PLC LINK ERROR 吗??
04-06-28 17:16
3楼
编辑
引用
管理
2066825
我有A3A用的AJ71UC24与GP270的连线图,是RS422的,不知道适用你吗?
04-06-29 08:39
4楼
编辑
引用
管理
zwcs123
线已经接好了! PROFACE 还是显示PLC LINK ERROR ,会是设置的问题吗??
三菱A1SJ71UC24r4 上面的小拨档开关2.4.6.7.9.10.11.12均为on
那么这个时候PRO FACE 上面的初始基本参数怎么设定啊!!!??
mod 在8档,其他两档为0!!!!
04-06-29 09:08
5楼
编辑
引用
管理
2066825
线没接错的话,肯定设置问题。
04-06-29 16:01
6楼
编辑
引用
管理
zwcs123
谢谢!!!
PRO 的参数设置必须与MODE 的状态相同,是吗?
否则不能通讯?
04-06-30 07:53
7楼
编辑
引用
管理
2066825
这个当然。