登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:[求助]fx1n计数问题
点击:2186 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
mfk8566
我是用A.B信号计数,想要在人机介面上显示计数的当前值.能否做到设定数值与计数显示值在同一个显示窗口.计了多少数都能在人机介面看见。
人机介面型号是PWS1711
PLC是FX1N
那位前辈能举个例或是指点一下。
多谢。。。
08-12-19 23:23
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
程序中可以先用过传送指令把设定值送给计数器,
如 DMOV K5000 D0,用D0作为高速计数的设定值
用OUT C251 D0 计数
人机界面中用个数值显示,地址设成D0
你这个是高速计数,数值改变是很快的,人机显示当前值应该会有滞后
可以用数值显示,显示的地址直接设成C251,三菱的人机是可以这样设置地址的,看你选用的这可不可以设
以上的数据要选择32位的
08-12-19 23:34
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
高速计数的话如果一直显示,在PWS1711上根本看不到,变化太快了,另外通讯的时间也会造成滞后,所以不可能能实时显示出数值,除非你的输入频率比较低;
可以设定每0.5秒传到一次显示到人机上,这样数值还是可以看清的,只是有些滞后;
08-12-20 08:28
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
高速计数时,如果频率高,你会在屏幕上看到跳变的数字,建议你做个换算后,在屏幕上显示,例如速度或长度,不要直接显示脉冲数。
最后停止时的数是能显示准的
08-12-20 09:11
4楼
编辑
引用
管理
赵细顺
附件:
[
本地下载
]
这里是一个简单的程序,你看看,我都是这样用的.
08-12-20 09:51
5楼
编辑
引用
管理
mfk8566
谢谢你
08-12-20 18:48
6楼
管理
mfk8566
该帖内容不符合相关规定!
08-12-20 18:52
7楼
编辑
引用
管理
mfk8566
分析一下二楼说的没有达到要求,不能在人机设定数值.
08-12-20 19:14
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
是怎么没达到要求,不能人机上设定数值?是不能设定数值还是不能设定直接的地址
人机上设定数值,这是人机的最基本的功能了,不管是什么厂家的,做不到这功能还叫人机
不能设定贴个图上来看看
08-12-20 19:27
9楼
编辑
引用
管理
mfk8566
不好意思啊,如有冒反请多多原谅.其实你帮我回答的挺认真、仔细的特别是最后一句.我只是看你说的设定数是用传送指令送到D0的,我就想是不是不能在人机上直接对D0设定了.
08-12-20 20:07
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
更多新闻资讯