主题:昨天大拆MM430变频器,请高手指点

点击:3412 回复:20

^_^8楼的,你说的徐州那个做的不怎么样呀^_^还不入我们做的好^_^他们有用电子管散热的,就是饮水机上制冷的那种,效果一般。
10楼的,做防爆不容易呀,要到沧州和上海做防爆实验和认证,还要复审,估计一个认证下来也要几万的钱来送礼吧^_^设备也要投资几万。^_^
08-12-19 16:33

引用 fa_ybq 在 2008-12-19 16:33:00 发言【内容省略】

其实做“防爆箱”更容易一些。不要改变频器,只买个有防爆证书的铝质“防爆箱”估计也不要几万的钱,也不需要再送礼吧^_^。就是再搞个箱内降温(电子片热面贴紧铝质防爆箱壳冷面紧贴变频器散热底板)。
08-12-19 16:52
多谢楼上各位朋友的热心回复!
防爆证书肯定有的,现在问题是
1.防爆柜厂不负责我们的变频器在防爆箱(柜)内的工作性能,如散热等。只对他们的箱(柜)的防爆标准和制作负责
2.专用的防爆变频器改造厂也是有防爆认证的,不过不负责改造后的质保,我们是用西门子的,防非我们也用国产的由防爆变频器厂提供的变频器,他才负责质保,而我们又不想用国产的。
3,矿用的变频器,我们这边也有一些厂家,不过是用散热管的体积太大。
有没有好的方法或建议,请各位高手指点!!
08-12-19 20:08
你想做体积小的这个不太可能。散热是你所解决不了的一个问题,不仅仅是你,而是斗解决不了。特别是在隔爆的状态下。
08-12-20 10:36
楼上各位,大家好,我也是座防爆变频器的设计人员,小弟初来乍到,有不对的请多批评:
1 防爆壳体的加工主要遵循3836.2的设计规则
2 变频器散热问题可以采用自然风冷的热管散热技术。我有一个比较好的热管制造设计单位,联系方式详谈。
3 变频器的拆解最好的原则是整体式推进,控制板和功率元件分解后安装。其中过程主意一些东西
4 谐波干扰是防爆站要测试的一个主要项目
5内部安装要符合安装条件
6 控制技术要选用一定的有技术支持的单位,和售后服务到位,不要只相信价格。
7 国产和进口我比较而言,支持进口的代理、并非我不爱国,只是因为国产的总体价格比较下来,不是供货的价格,而且服务很 。。。。。。
8散热最好不要采用水冷,毕竟煤矿井下的水,不是我们所需要的,而且一旦产生泄露的话,全废了,得不偿失。而且试验的时候,过载试验,温升不好保证
废话一堆,看看我做的30kw的防爆变频器
08-12-23 08:49
附件
08-12-23 08:50
^_^兄弟,你这个我个人感觉挺一般的。比我们客户自己做的还要差些。我说的是你的壳体不怎么样。考虑换一家吧。
08-12-23 11:23
多谢楼上的热心回复,通过各位的指点我们初步想采用水冷的方式,不知大家有没有用过这方面的?有空出来说说
08-12-24 15:44
楼主你好!我参与过相关防爆变频器的设计工作。我们是采用热管散热方式,该方式已经被多家防爆变频厂家使用,效果很好。由于在这里不让发公司名称(有广告嫌疑)请原谅.如果感兴趣可以加我的QQ,一起聊聊.我的QQ:441773636.
08-12-24 21:14
谢谢楼上各位,我们至今还没有找到一个合适厂家或成品也可,注意我们不想用国产的变频器改装的,不可靠。
技术交流请发我的邮箱li-wei-cheng@163.com
08-12-27 20:33

上一页 下一页