登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:计时器设置值为0,计时器怎么动作?

点击:3576 回复:8

三菱的计时器,梯图如下图,设置值d15,tp中我不输入>0的数,现在,计时器也在工作,为什么会这样?那么计时器的最大值在多少?
附件
04-06-26 11:43
0的数值是0;
所以你的T设定值是0时它将不动作,即维持原来状态.
04-06-26 23:08
2楼的朋友:不对呀,图片上不时已经计时了272.1秒马?
04-06-27 08:35
楼主,我怎么用你的程序试了,就不记数呢?
04-06-27 09:03
m10,m11是tp的触摸开关
04-06-27 18:56
作了测试,t10计时最大值65535(FFFF),用32位指令可以看出。但是t10触点无动作,0~65535循环进行。
附件
04-06-28 08:19
工控的菜鸟真多
04-06-28 09:42
楼上的朋友,向你请教一个问题,请不吝指教,谢谢,t10为什么出现这种情况?
最后修改:2004-6-29 9:01:57
04-06-29 08:03
当然会工作D15为0大于一1
13-02-04 14:22

工控新闻