登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器显示恒速过流报警

点击:20021 回复:16

客户用一台280KW的风机水泵类变频器带一台250KW的普通风机,控制方式很简单:端子起停,电位器给定频率。输出电缆约为八十米,加装了输出电抗器。但是使用一段时间后变频器频繁报恒速过电流,报警间隔时间约一到两个小时。查看外部电路,绝缘良好。转矩提升设置合理,而且报警时的负载电流仅为额定电流的一半左右。但旁边一台相同功率,相同型号,相同负载的变频器却运行良好。这件事儿拖子很久不知道如何处理。希望各位高人给支一招儿。
08-12-17 09:02
照你的说法,那就是变频器内部的问题了,误保护。你可以更换个控制板看看。
08-12-17 09:31
我建议!把变频器恢复厂家设置!重新设置一下变频器的参数!
08-12-17 09:34
不应该是参数设置的问题,我个人认为有可能是控制板上的电流检测回路有问题,或者是霍尔有问题。
08-12-17 09:36
不像是电机的问题
把变频器的电机电流设置的大一点试试
08-12-17 09:58
看看是不是控制板问题!
如果是电流检测回路的话,那在故障时负载电流会记录大点呀!故个人感觉可能不大!
你不是说有一台在旁边吗?
那把他们的控制板更换一下看看了!
这样就可以排除了!
08-12-17 11:53
把变频放大一个规格试试
08-12-17 12:54
有三种可能性:
一、控制板电流检测电路有问题;
二、霍尔检测不准导致误检过流;
三、负载不稳定,出现尖峰电流。
个人意见,仅供参考
08-12-17 13:09
既然有两台同样的,可以通过调换得知是不是变频器,还是控制板的问题!
这也是个不错的办法!
08-12-17 13:24
什么牌子的东西啊?
我们以前用了次英威腾也遇到类似情况,怎么都搞不好
对方技术来了看了下换了台就ok了
08-12-17 14:10

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯