登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电接点压力表问题(求助)
点击:5969 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
fa_ybq
电接点压力表控制中间接触器时,由于振动造成接触器频繁吸合断开,还有就是压力临界点的时候也容易造成接触器频繁吸合断开。不采用时间继电器延时的办法,那位大侠有好的办法能消除电接点压力表的抖动问题。
08-12-16 16:01
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
用油性表试试,防震的
08-12-16 16:06
2楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
油性表也不行。也会有接触不良好的情况。在电路上不知道有没有比较好的消抖方法。而且时间长了电接点压力表的触点很快就会烧坏。
08-12-16 16:21
3楼
编辑
引用
管理
zlx12345
如果想在电路上解决的话没问题
如果想解决压力表本身抖动的问题,你只能选型
08-12-16 16:37
4楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
赵工,你说说在电路上怎么解决呀。
08-12-16 16:39
5楼
编辑
引用
管理
lwcccf
要不这样你用两个压力表,在高临界点时,一有信号你让接触器吸合,并自保。这时就不抖动了。什么时候要断开你再用一个小点的低临界点,当停止。不知我说清楚没有,也不知这样能不能满足你的控制要求。
08-12-16 16:50
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
电接点压力表本身就有上限和下限的,设置在这个区间吸合,应该会好些的
08-12-16 17:02
7楼
编辑
引用
管理
349597855
我觉的用接触器的自保的话,电接点压力表触点只要一闭合一次,接触器就已经吸合了,不会存在抖动的问题吧?
08-12-16 17:11
8楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
对,采用接触器自保,
08-12-16 17:32
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
自保是可以,但自动控制是要断开的,断开用什么信号,楼上的考虑了没有啊
08-12-16 19:17
上一页
下一页
工控新闻
MX-System Designer
更新CPU,大幅提升性能
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
更多新闻资讯