登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助]紧急求助,变频器一拖二问题。

点击:2258 回复:17

各位大侠,小弟赶鸭子上架,要搞个小型的变频供水系统。实在是有太多地方不懂,望兄弟们能在百忙之中指点一二,小弟不胜感谢。
   泵选的是两台1.5KW的南方多级泵,变频器我想选施耐德的ATV31 (2.2KW的220v输入)。我的想法是用变频器控制一台泵变频运行,当用水高峰时,变频运行的一台泵不够了就还要启动另一台泵工频运行。请问用什么办法可以实现。
08-12-14 23:20
用一个水压开关检测压力,当达不到压力时就启动另一台工频,压力到时就停止。
08-12-15 07:39
恒压供水问题,这样肯定可以了!但是我个人认为艾默生的TD2100的变频器是专用供水的,很好用!
当然楼主的ATV31也可以!
08-12-15 07:57
如2楼所说的那样,选一个管道压力传感器来检测水压,信号传给PLC,有PLC控制变频和工频
08-12-15 08:27
外部电路都可以实现,为何还要用PLC呢?
08-12-15 08:38
我们设备上的用法跟楼主的很相似,不过我们是先启动工频的泵,后启动变频的泵。我们用流量检测的,不知适合你不?
08-12-15 08:45

引用 zlx12345 在 2008-12-15 8:27:00 发言【内容省略】

用PLC太浪费了!
变频器加远传压力表就足够了!省下的就通过变频器参数来解决吧!
08-12-15 08:45
变频器有旁路柜吗,当用水高峰到来时,通过电路的设置可以用它控制工频运行的水泵
08-12-15 09:02
^_^变频器控制一个泵进行闭环运行,当变频器运行到50赫兹,延时一定时间,开启第二台泵工频运行;第二台泵采用延时控制最少运行X分钟,变频器运行频率低于30赫兹时断开第二台泵的运行信号即可。
08-12-15 09:11
是不是ATV31本身就有控制工频电机的端口啊。要另加继电器吗,谢谢!
08-12-15 09:50

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯