请教版主:
FX2N-2AD 读数不稳定,手册上说的都做了,有什么方法可解决。万分感谢
04-06-24 22:21
1楼
编辑
引用
管理
王美勋
一般来说FX2N-2AD的数据是比较稳定的,你可以作一个测试,用FX2N-2DA输出的信号测试FX2N-2AD,看是否稳定。
估计可能是信号源不稳定,我个人的处理方法是延时处理。
04-06-24 22:34
2楼
编辑
引用
管理
老獅子
數據延遲接收.
04-06-24 22:34
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
好东西!
04-06-26 15:20
4楼
编辑
引用
管理
gaspar
三菱的冬冬是好用,可惜是日本的,用的不爽呀!!希望早日有优质国货出来!
04-08-02 21:15
5楼
编辑
引用
管理
yingzhiban
换FX2N-4AD
04-09-06 16:59
6楼
编辑
引用
管理
Jungle_Yo
急求教 FX2N-2AD 接线说明书以及使用方法, 谢谢大家!!