主题:“电线电缆选型”以哪个为准啊?
点击:2721 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zlx12345
“电线电缆选型”以哪个为准啊?很多手册的“电线电缆载流量表”都不同,感觉现在选电缆越来越大了,到底是怎么了?以前的“电线电缆载流量表”的数值都没现在的大。
看了以前买的《民用建筑电气设计手册》(湖南省建筑电气设计情报网组织编写99年5月版的)294页:VV-4X120+1X70电缆直埋载流量为268A;而“国际铜业协会的电缆选型2001年版”的“电缆载流量表”中同规格的电缆载流量却只有203A?又查看《工业与民用配电设计手册》(第三版)第518页,同规格的电缆载流量为181~203,与“国际铜业协会”的差不多。
手册的权威性到底如何?还没去查更早的手册,印象中,以前的手册中“电缆载流量”都比现在的大,到底为什么现在的会大那么多呢?是因为社会进步,技术反到落后了,产品质量下降,造成电缆的“电缆载流量”越来越小了,然后要求我们在选电缆时越来越大了吗?
现在负荷要求变大了,需用系数也加大了,计算电流变大,而“电缆载流量”变小了,电缆越选越大,以往做的项目选用的电缆也没出什么问题的,但新做的项目用的电缆却比以往的大一、二级了,面对同样的甲方,我们怎么跟他们解释呢?说“现在的负荷大了,必须用大电缆”?可甲方说“我们以往的项目,现在的使用负荷也一样变大了,但电缆也没出问题的”。
以往选VV-4X120的电缆;现在的需要用VV-4X185了。
有点晕,不知道是以前的做错了?还是现在的做错了。请告诉我,我错在哪里了?怎么改?
08-12-09 09:09
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
我的理解:以前我们国家比较穷,很多地方都特别注重节约,现在有钱了,安全放到了首要位置,大一个型号过载能力提高了。
08-12-09 12:30
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
我觉得还是标准的问题,国家还是没有建立一个统一的标准
弄的设计时都不知参考哪个了?
08-12-09 13:21
3楼
编辑
引用
管理
hdsr178
谁说国家没有统一的标准?《GB 50217-2007电缆设计规范》及其附录里明明白白地写着啊!
看这里:
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE