登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于变频器联动无故停车的问题

点击:3392 回复:22

补充一下我用的是11千瓦的变频器拖动7.5千瓦的电机,变频器输出电流4.8安
08-12-09 10:08
看 看 你的模拟量传感器回路是不是有问题。
我们公司的变频器是11台联动而且要匹配速度的,有一次模拟量传感器回路有点 问题导致模拟量信号超出正常范围,导致及其停车。
看看模拟量回路吧
08-12-09 15:32
许多时候都是散热的问题,我们的加热可控硅模块,也是散热不好就停,凉了就再启动
08-12-09 21:36
变频器肯定不是过热,模拟量给定电压也正常
08-12-10 17:56
启动信号点没有问题吗?
08-12-20 09:28

引用 海龙 在 2008-12-8 20:31:00 发言【内容省略】

嘿嘿,其实我只想问一点,停电再启动是什么意思?必须要断掉主回路的供电才能重新启动吗?还是直接再加端子启停信号就会重新运行?
08-12-20 09:40
你看看外部信号是不是有问题!还有楼上几位的看法!
有时候也是主控板有问题就这样!我遇到过!
08-12-20 10:42
回答16楼,只要断掉主回路的供电在上电就可以正常运行了,其他的信号都没有问题,请指教
08-12-21 17:55
問一下你的變頻器是怎樣控制啟動的,是上電啟動,還是通過按鈕或繼電器啟動。我碰到過一次用繼電器控制變頻器啟動的,也是無故障停車,最后才發現是繼電器的接點接觸不好,造成停車。你查一下啟動回路。
08-12-21 20:42
我用的是按钮继电器启动,启动信号肯定没有问题
08-12-24 11:33

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯