变频器所带的电机的转速是否随所给变频器的模拟量作线性变化?比如我输出的模拟量为3V,电机速度是400转每分钟,如果我加到9V,是不是就是电机的速度就变成1200转每分钟了?
08-12-07 19:38
当然,理论上是这样的,实际上也应该是这样。但是,往往实际会产生偏差,这就要看偏差出在哪里了。许多情况出在模拟量输入信号的噪声,使信号的线性精度受到影响。所以往往数字通讯比模拟通讯的控制更精准,一转都不带差的。嘿嘿嘿
08-12-07 19:43
那这样的控制如果有PLC,最好就用通讯了
PLC加一个通讯板比加个模拟量模块要成本要低好多
而且通讯不光是调速,其它的功能如操作、监控、参数修改可以一并做出来
这样最好再加个触摸屏
08-12-07 19:53
就是这样的啊,只是模拟量有一定的误差的
08-12-07 19:57
不错,理论是上是这样的,不过误差是难免的,因为模拟量并非是固定的值,或许会受诸多因素的影响而造成一定的误差。
08-12-07 20:14
我是楼主,好像有的变频器虽然也是随模拟量增加而电机速度也增加,但好像并不是按线性来增加的,是按曲线上升的,因为我给模拟量电压是3V的时候,车速是150,但给了6V后,就是220左右,而不是300
08-12-07 21:27
你要调一下变频器的曲线
08-12-07 21:29

引用 mawenxi 在 2008-12-7 21:27:00 发言【内容省略】

这个有可能是调整了偏置和增益,线性是有,但斜率有可能不同的
三菱就有模拟量控制时的偏置和增益调整
说下你的是哪个厂家的吧
08-12-07 21:33
一般是0~10V模拟电压对应0~设定的最高频率;
当然可以设偏置和增益;
偏置对应0V输入的;增益对应10V时的频率;
不管怎么设,都是一条直线关系,只是斜率不同;
08-12-08 09:38

引用 1213712137 在 2008-12-7 21:29:00 发言【内容省略】

如果是直线的话,应该6V对应的车速是300,其实300并没有到最高速,最高速是50HZ,也就是电机的1500转,
08-12-08 18:01