看来仅仅这样描述,是不可能的!触摸屏与PLC的通讯,物理上是RS485。我曾经用普通的2芯屏蔽线通讯过。不知你在PROTOOL中对触摸屏组态PLC是用什么协议?
04-07-04 19:26
11楼
编辑
引用
管理
tonny
引用
ersacn
在 2004-7-4 19:26:00 发言
【内容省略】
PROTOOL中触摸屏组态PLC的协议用的是PPI或MPI,配置、设置都不会有问题的。
事情好像有点眉目了,我在触摸屏的通讯口焊了终端电阻,通讯正常了,试了几台效果都不错,不过道理有点想不通。大家有碰到类似情况的可以试一下上述做法。
04-07-06 10:10
12楼
编辑
引用
管理
happydr2003
各位大哥,小弟我急需一根西门子PLC到西门子触摸屏的通讯线,不知道怎么做,那位大哥知道,帮帮小弟,在这里谢谢各位大哥。