主题:[求助]工控机如何控制380V250A交流电的通断
点击:4473 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lbssqh
1
04-06-23 06:40
1楼
编辑
引用
管理
2066825
呵呵,买个大电流的接触器啊。
04-06-23 08:14
2楼
编辑
引用
管理
lbssqh
我是问工控机的微弱电子脉冲或电平如何与接触器的励磁电源接口,是否用中间继电器
04-06-25 18:21
3楼
编辑
引用
管理
思南
当然要用继电器了。
04-06-25 19:49
4楼
编辑
引用
管理
lbssqh
请问用何种继电器
04-06-27 21:44
5楼
编辑
引用
管理
tsmgx
用固态继电器。它的具体资料可上网查
04-09-01 21:36
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
在工控机上加一个开关量输出板,用这个板带继电器(直流12、24V),用这个继电器带接触器。
04-09-02 00:59
7楼
编辑
引用
管理
RZZQ8720
是的,要用工控机的开关板,或者叫数字量输出板呀,就能驱动接触器的线圈了
04-10-19 22:48
8楼
编辑
引用
管理
tsmgx
当然要用,如果是用固态继电器的话就不用中间继电器,而直接用电平去控制固态继电器就可以了.
04-12-15 16:30
9楼
编辑
引用
管理
sevenstar
可控硅可不可以?
05-06-01 17:56