主题:[求助]工控机如何控制380V250A交流电的通断

点击:4473 回复:10

1
04-06-23 06:40
呵呵,买个大电流的接触器啊。
04-06-23 08:14
我是问工控机的微弱电子脉冲或电平如何与接触器的励磁电源接口,是否用中间继电器
04-06-25 18:21
当然要用继电器了。
04-06-25 19:49
请问用何种继电器
04-06-27 21:44
用固态继电器。它的具体资料可上网查
04-09-01 21:36
在工控机上加一个开关量输出板,用这个板带继电器(直流12、24V),用这个继电器带接触器。
04-09-02 00:59
是的,要用工控机的开关板,或者叫数字量输出板呀,就能驱动接触器的线圈了
04-10-19 22:48
当然要用,如果是用固态继电器的话就不用中间继电器,而直接用电平去控制固态继电器就可以了.
04-12-15 16:30
可控硅可不可以?