登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:在线离线检测cpu型号不一致
点击:1366 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
tjq1976
大家看看图片,看看如何解决,我的cpu是314c-2dp.
图片没有传上,我的cpu是314c-2dp.硬件组态后下传,提示错误,说在线是315-2dp;我然后硬件组态上传,结果传上来说是315-2dp,但是还漏了好几个模块,真是奇怪了;然后将传上来的硬件组态下传,结果也提示错误。真是不知道西门子怎么呢。
最后修改:
2008-12-4 20:11:17
08-12-04 17:09
1楼
编辑
引用
管理
tjq1976
图片补充如上
08-12-04 17:11
2楼
编辑
引用
管理
中邦电气
老兄呀!
怎么没有见图呀!
08-12-04 17:36
3楼
编辑
引用
管理
王鹏彬
虽然没看见图片,但是又一次我同样碰到这样的问题,后来发现是硬件组态网络中,可能有某些从站地址分配不正确,你重新检查一下DP组态中的主站、从站地址,还有尤其是触摸屏的硬件拨码开关是不是和程序中的地址一致。再找着看。
08-12-04 18:33