主题:变频器显示电流和变频器出线侧的电流互感器测得电流不相等[转帖][讨论]
点击:7637 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
真是晕了,怎么会不一样哪???
找一个变频器带电机试试不就知道了。一定要带上负载测。
08-12-05 12:53
11楼
编辑
引用
管理
wwwdddmmm
安装在变频器输出侧的i电流互感器是否有50Hz的使用要求?
08-12-05 17:04
12楼
编辑
引用
管理
中邦电气
我遇到几次是不一样的,那怎么说哪?我认为不一样是可以理解的,一般变频器电流互感器是在输出的,我们测量也是在输出,也就是相当于测同一个地方的电流,但是用的不同的东西测量,后天要去修变频器,到时候再测一下!告诉大家!
呵呵!
08-12-05 19:32
13楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
我们每天实验几百台变频器,从0.55千瓦到400千瓦的,我还没见过一台变频器显示电流和输出侧测量的误差很大的。
建议版主结贴。没意义。
08-12-05 20:55
14楼
编辑
引用
管理
海龙
如果差不多也是正常的,毕竟同一个型号的表还有误差的
08-12-05 21:30
15楼
编辑
引用
管理
hupyh
我遇到过。这种情况出现在变频器的出线(或电机)的绝缘有问题时。整改好后即可正常。
08-12-07 20:45