登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器变频转工频问题

点击:6424 回复:24

[face=楷体_GB2312]400KW变频器带45KW水泵(检测水泵用),当频率达到50Hz时,信号通过一个时间继电器给出,延时几秒后断变频器,同时接通旁路接触器,变为工频运行.这时问题发生了,水泵电机剧震了一下,同时泵的连轴器被打断,已确定电机在此过程中转向没有发生改变.这样的现象是不是冲击电流引起的啊,还是有其它原因,请大家帮我分析啊![/face]
08-12-03 11:35
是不是变频器输出断开后,工频转换的时间间隔太长了
08-12-03 12:31
我个人认为有可能是变频输出和工频电源的相位不一致造成的。
08-12-03 12:31
可能是切换时的冲击电流比较大造成的;
有专用的相位捕捉仪器,给出信号时,当变频器的相位与电源的相位完全相同时,会自动换到工频上,这种方式相对冲击的电流要小的多;
08-12-03 13:04
变频器和电网的相序一致的时间很短,相位的不同是造成换电流大的主要原因
08-12-03 13:11
楼上的:
相位捕捉仪器这个东西太贵了吧,为什么不采用直接起动哪,或者是其它的起动方式。
软启动好像可以这样用的。运行中切换。具体我也不是太清楚,没用过。
最后修改:2008-12-3 13:12:41
08-12-03 13:11
有必要用这么大的变频器吗,用软启动多好,根本就不会出现这种情况。
08-12-03 14:49
这有点象"并网运行",所以必须符合"并网"的要求,不光是频率一致,相位一致更重要.
08-12-03 15:56

引用 大名小名 在 2008-12-3 14:49:00 发言【内容省略】

软启只是解决启动问题,解决不了供水的调速问题。
08-12-03 16:13
还没见过这样用的,转换电源有时间差,电源又不同,比直接启动还要危险。
08-12-03 16:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯