求助施奈德ATS48C59Q软启动配739KW电机,用三角形启动,问启动电流有多大?其中参数如何设置?
最后修改:
2008-12-1 15:16:50
08-11-29 19:47
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
具体设置我记不得了,我原来接触过.你看看手册,手册上面说的封清楚!
08-11-30 12:33
2楼
编辑
引用
管理
岚
看看说明书啊,应该有吧!
08-12-01 11:47
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
启动电流1.3---3倍 可调
方法见说明书
08-12-01 12:05
4楼
编辑
引用
管理
8752911
ATS48C59Q软启动配739KW电机,用外接1路类型吗?
这样的话软启动下面的set---IN设置成0.78-0.84倍的电动机额定电流(这个分清楚了,自己再带实际739KW的电流算下)
srt-ilt设置到600%
级联无效