主题:热电偶并联可以吗?
点击:4734 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
我现在用双支热电偶连接PLC温度模块和二次仪表
现在能不能改成单支热电偶并联PLC温度模块和二次仪表
测量精度会有多大影响?
08-11-28 20:37
1楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
也许可以,但应该会有影响的
不过我也没有试过,刚用时也想过这样的问题,只是直接买了双支的,没有试
4-20mA我串接过两个仪表,只要内阻小就行
08-11-28 20:59
2楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
楼主这个想法不错,不过没试过,明天试试在个你答复吧a
08-11-28 21:17
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
期待你的答案。谢谢各位了
08-11-28 21:17
4楼
编辑
引用
管理
shending
应该不行的,我想要是可以的话,那卖双支的就卖不出去了
08-11-28 22:03
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我估计精度等级可能下降!
08-11-28 22:54
6楼
编辑
引用
管理
xinjihua
不能直接并联!
单支热电偶可以通过信号转换电路变成双路的电流信号进行控制与显示。
比较麻烦。简单一点就是采用双支热电偶最经济。
但是,我还是要扣楼主2分!原因是你的问题太多了!
最后修改:
2008-11-29 1:14:56
08-11-29 01:10
7楼
编辑
引用
管理
8752911
楼主可以用一个热电偶管里面放2个2线制的热电偶,刚好1个热电偶接1块仪表或者模块,我们用过!但是精度要求很高的地方不支持2线制的
08-11-29 09:12
8楼
编辑
引用
管理
zytlc
不可以。
08-11-29 11:36
9楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
7楼的是版主吧,怎么论坛里不许问问题吗??
说说今天上午试的情况:
不可以,室温5度,接到两个表上显示都不准了,显示50了^_^