登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器周边设备

点击:2280 回复:13

输入交流电抗器
串联在电源与变频器输入侧,用于抑制输入电流的高次谐波,减少电源浪涌对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性,提高输入电源的功率因数(提高到0.75-0.85)。建议在下列情况下使用输入交流电抗器:
变频器所用之处的电源容量与变频器容量之比为10:1以上;
同一电源上接有晶闸管设备或带有开关控制的功率因数补偿装置;
三相电源的电压不平衡度较大(≥3%);
由于交流电抗器体积较大,成本较高,变频器功率>30kW时才考虑配置交流电抗器。
08-11-27 12:24
我们的变频器是在整流柜输出侧接了一个直流电抗器,请问楼主它又是起什么作用呢?
08-11-27 12:48
你说的是直流电抗器吧
直流电抗器串联在直流中间环节母线中(端子P1、P+之间)。主要是减小输入电流的高次谐波成分,提高输入电源的功率因数(提高到0.95)。此电抗器可与交流电抗器同时使用,变频器功率>30kW时才考虑配置。
一般进口的变频器30千瓦以上都有内置的。
08-11-27 13:03
输入端接电抗器[滤波器】能有效的阻止变频器产生的高次谐波窜入电网系统
【不好意思,没看到你那篇滤波器的帖子】
最后修改:2008-11-27 13:52:24
08-11-27 13:49
日系的变频器,采用直流电抗的比较多。中小功率的变频器,安装直流电抗的还是比较少见的。交流进线电抗安装使用的很普遍。
最后修改:2008-11-27 22:04:52
08-11-27 22:04
其实,输入电抗器在中压变频器上用的最多像施奈德的变频器基本上都有(我说的是660V的),在低压变频器上很少有用的。用输出电抗器和输入滤波器的比较多。
08-11-28 12:12
施奈德的输入电抗器(660V的)
08-11-29 12:14
为什么2900v输入的中压传动不用进线电抗器,而输出到电机的用输出电抗器呢?
08-12-15 17:48
^_^楼上的:
不知道,你用的2900V是国产的还是进口的呀。设计变频器的怎么想的我怎么能知道呀,我只是知道输入和输出之间的区别,是干什么的用的^_^
08-12-19 15:11

引用 大名小名 在 2008-11-27 12:48:00 发言【内容省略】

输出侧电抗可以对电机起到保护作用,使定子工作稳定,少干扰;扰流电磁波为四分之一谐波会影星信号传导