主题:FM354怎么和三菱伺服MR-J2S-350A连接?

点击:4423 回复:16

FM354怎么和三菱伺服MR-J2S-350A连接?谢谢大侠了!!!
08-11-26 08:54
横跨两个品牌的比较麻烦,要两个的都要了解
其实基本的接线只要把发脉冲的和伺服这边接受脉冲连接成一个回路可以了
但要注意回路电压,有可能要串电阻
伺服其它的SERVO ON、急停,极限等也接好
08-11-26 09:18
谢谢,但西门子的FM354发出的是-+10V电压信号啊?三菱的MR-J2S-350A能连接吗?
08-11-26 09:21
可以把西门子的接口那部分图贴上来看下
这里三菱西门子都接触的人也是有的,也可以帮你看下
最后修改:2008-11-26 9:33:48
08-11-26 09:33
用脉冲控制的话应当用FM353;
FM354是电压信号,用伺服的速度/转矩控制是合适的,但定位可能比较麻烦了;
08-11-26 09:39
附件
附件
附件
这是FM354的接口
08-11-26 09:46
附件
这个是三菱MR-J2S-350A的接口图~
老大们帮看看啊~谢谢了
08-11-26 09:47
三菱的比较熟,西门子的定位模块没用过
如果是电压输出,应该不是定位模块,可以用于速度控制
08-11-26 20:00
FM352与伺服的接口X2那个图中的伺服是什么厂家的,接受的信号是什么,是通用的伺服吗,能和其它的连接吗?是不是特殊的伺服?
08-11-27 08:37
伺服是三菱的MR-J2S-350A,