主题:[求助]请教高手问题:机器自动启动不了,只能手动工作
点击:5241 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
fland
有一台设备,PLC是三菱的,经常性碰到这样的问题:机器自动启动不了,只能手动工作,设备也没有出现任何异常情况,后来我把原程序重新安装后,才可以自动操作起来。这样的情况老是发生,有了第一次经验,再发生这样的情况后,都要重新安装原程序。烦请高手指点原因!多谢
最后修改:
2008-11-26 9:58:09
08-11-25 19:30
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
程序是自已做的吗
可以监控下看是有没有条件没成立
确认下是不是条件成立还不执行
08-11-25 19:42
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
听上去有些奇怪,重装后多长时间不好用了,是不是程序里设定了时间限制
08-11-25 20:35
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
把程序传上来看一下,说不定很简单就给你解决了。
08-11-25 21:40
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
我怀疑是你的程序没编好,当操作工有误操作时,问题就出来了。再出现时先用电脑监视看看
最后修改:
2008-11-25 22:00:14
08-11-25 21:49
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
多数是程序问题
其实现场监控下程序很好找问题
当认为应该有输出却没输出是时,在线监控下应该有输出动作的点前面的条件有没有成立
08-11-25 21:55
6楼
编辑
引用
管理
dzfa
程序不完善,程序运行的某个自动状态在内部锁死,不能自动复位,程序认为一个自动循环并未完成,所以不能开始下一个自动循环。
08-11-25 22:24
7楼
编辑
引用
管理
8752911
有干扰, 程序跑非了吧
08-11-25 23:05
8楼
编辑
引用
管理
大名小名
我觉得也是程序的问题,监控一下看看问题到底出在哪里!
08-11-25 23:44
9楼
编辑
引用
管理
孽天柔
7楼说的有理,这种现象的原因基本就是程序的BUG,比如自动转手动的时候,或者自动运行中,停止机器运行等程序中处理时不够完善。。现场监控一下,很容易发现问题。郁闷的就是程序不是自己设计的,拿着只是不带注释的程序去监控。跟太监去跟皇太后瘙痒的心情差不多。。。
08-11-26 08:57