三菱FX系列怎样设置登录口令呀大家帮帮忙呀。我是新手
08-11-25 12:14
你在软件的 在线  菜单中选择 登陆关键字
出来的对话框中可以设置密码
看你那个系列的PLC,FX的是8位
08-11-25 12:16
FXGP_WIN-C内设置PLC口令内就可以了;
8位数字或大写的A~F;
08-11-25 13:03
要上传的时候才能设置的,与西门子的不同
08-11-25 20:57
上传?
下载还差不多,搞反了吧
08-11-25 21:06
二楼的我也试过了设了密码。还是能登路呀。我的是FX2N系列的
08-11-29 12:10
设了什么密码?
这个密码开头的比较重要的
关键字的开头文字为A,D~F,0~9的将禁止所有的操作,开头文字为B的将禁止程序的读写,而不限制监控及更改当前值,开头文字为C的只限制程序的写入,而不限制其它的操作
还有设置完后断电下PLC,关闭软件在重新打开软件试下
08-11-29 12:17
设置后要写入PLC,而且要选全部,FX2N的就要选8000步全部写入后就生效了;
08-11-29 15:20
我就写了个简单12345678怎么不行。我登还是不要密码。不知怎么弄了、各位给我讲解讲解。谢谢
08-11-29 17:57
我是读出的程序,设的登录关键字,
08-11-29 18:00