[求助]做设备的时候 PLC在连接外面电磁阀线圈的时候  请问 用24V的和220V的电磁阀各有什么优点和缺点          还有寿命 稳定性?
各位大大帮忙  新手
08-11-21 16:36
不管电压是多少的,最好不要直接接到PLC的输出点上
影响寿命的
08-11-21 16:48
24V的是安全电压,可以保证安全
交流的吸力应该比直流的好
可以选择AC24V的
08-11-21 19:52

引用 fumz78 在 2008-11-21 16:48:00 发言【内容省略】

理论上电压等级符合,容量足够的情况下是可以接的,不过设计上一般加中继,安全性好,线路也清晰。
08-11-21 19:55
24V是安全,但要一个专用电源
08-11-21 22:26
PLC说明上有的,关于触点寿命,具体时间我忘了,但是::220V的寿命要低好几倍,24V要高得多。
08-11-21 23:20
感谢感谢
08-11-22 08:06
呵呵;
应当是加中间继电器,这样用AC220V或DC24V都没有关系,而且不用考虑PLC内继电器烧毁的情况;
电磁阀属于感性负载。对于纯电阻负载,AC220V及DC24V同样的电流情况下继电器的使用次数是差不多的;
08-11-22 08:24
附件
这是三菱PLC内的继电器在带不同感性负载的情况下测试的使用寿命;
08-11-22 08:26
应该用24V的更好,安全系数高,大部分人都选用24V的.
输出点经过继电器再到电磁阀,24V电源另外供给,不要用PLC的24V电源.
08-11-22 08:29