登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:【求助】 PLC连接外面线圈24V和220V优劣
点击:4793 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
kiss100you
[求助]做设备的时候 PLC在连接外面电磁阀线圈的时候 请问 用24V的和220V的电磁阀各有什么优点和缺点 还有寿命 稳定性?
各位大大帮忙 新手
08-11-21 16:36
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
不管电压是多少的,最好不要直接接到PLC的输出点上
影响寿命的
08-11-21 16:48
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
24V的是安全电压,可以保证安全
交流的吸力应该比直流的好
可以选择AC24V的
08-11-21 19:52
3楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
引用
fumz78
在 2008-11-21 16:48:00 发言
【内容省略】
理论上电压等级符合,容量足够的情况下是可以接的,不过设计上一般加中继,安全性好,线路也清晰。
08-11-21 19:55
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
24V是安全,但要一个专用电源
08-11-21 22:26
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
PLC说明上有的,关于触点寿命,具体时间我忘了,但是::220V的寿命要低好几倍,24V要高得多。
08-11-21 23:20
6楼
编辑
引用
管理
kiss100you
感谢感谢
08-11-22 08:06
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
应当是加中间继电器,这样用AC220V或DC24V都没有关系,而且不用考虑PLC内继电器烧毁的情况;
电磁阀属于感性负载。对于纯电阻负载,AC220V及DC24V同样的电流情况下继电器的使用次数是差不多的;
08-11-22 08:24
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是三菱PLC内的继电器在带不同感性负载的情况下测试的使用寿命;
08-11-22 08:26
9楼
编辑
引用
管理
赵细顺
应该用24V的更好,安全系数高,大部分人都选用24V的.
输出点经过继电器再到电磁阀,24V电源另外供给,不要用PLC的24V电源.
08-11-22 08:29
上一页