最好还是装个中间继电器.短路PLC内的继电器就要烧毁
08-11-21 22:26
从原理上来说应该要加装,在正常使用下是没问题的,但是在非正场使用下就回出现很多不确定的因素,加装上可以隔离干扰源,在短路的情况下可以保护PLC的触点.
08-11-21 22:30
加继电器好,可以保护PLC的点.
08-11-22 08:40
继电器和电磁阀,都是感性负载,亚德客的的电磁阀是4W,一般继电器也差不多4~5W.而SMC-SY7000 的电磁阀才0.4W.从以上数据上来说,0.4W的负载肯定是要小多了,如果说干扰这是不成立的,都是感性,不存在哪个更好。如果说怕坏了烧PLC,继电器也同样坏。烧触点的情况负载大的烧的可能性一定会大一些。再者气动的电磁阀都是先导式,不是由铁芯直接推动滑阀的。液压的不一样,功率超大,这就要装继电器才可以了。
所以我觉得看问题不要一棒子打死,PLC所有的输出都要装继电器我认为是错误的,只要在充许范围内是可以的。
08-11-22 10:59
我认为还是装的好,可保护PLC的输出点不烧,烧了就麻烦了.
08-11-22 14:04
必须装继电器隔离开,设计电路时要考虑万一中的万一,
佩服楼上那位用HH62P的,HH62P好用,触点电流大不容易坏,HH52P就容易坏
08-11-22 19:14

dbq

我与楼主有些共同的想法,当负载远小于PLC触点的负荷,就直接驱动输出,一定会减少故障频次的,例如先导电磁阀电流约9~16mA,我们驱动一只中间继电器,又和驱动这个电磁阀有什么区别呢?弄不好继电器电流还要大些。
08-11-23 20:00

引用 dbq 在 2008-11-23 20:00:00 发言【内容省略】

你驱动的继电器的电线是在电柜内的,碰伤、磨破、短路或是接地的机会极小,电磁阀一般装在机器上,碰伤、磨破、短路或是接地的机会极大,一旦接地或是短路---你的PLC就完蛋了表情表情表情表情
08-11-24 18:21

引用 1213712137 在 2008-11-24 18:21:00 发言【内容省略】

其实你还真的担心多余了,开关电源的电,一旦短路。电压为零,根本输不出电压和电流。
我前几天看了一会电视,易中天的“百家讲坛”,就说到孔子的学生问孔子:假如一个坏人掉在水里了,救还是不救?你怎么知道这个是好人还是坏人?孔子无法回答就骂学生:你怎么能假如呢?假如就是不可能的事,今后不要问这种问题。
呵!我也是说这个线怎么能假如破掉呢?
08-11-24 22:44
老大,你做的机器上面的线保护的再好,也有磨损破皮的时候吧?
我说的PLC 完蛋了,指的是:一旦输出的线短路---这一路的输出继电器或是三极管或是可控硅就有可能坏掉,加个继电器隔离也有好处的表情
08-11-25 12:14