登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX3U与A700变频器485通讯的一点经验

点击:5058 回复:8

最近在改一机器时用到了fx3u与a700变频器485通讯,a700变频器有内置的485端口,安装好后通电调试,由于是第一次用,而a700变频器的操作手册(应用篇)不是每台变频器都有配一本只有电子版的,所以特意把通讯运行和设定部分(294页-325页)打印出来,但不管参数怎么调就是通讯不上,问供应商也不知道找三菱又刚好是双休,后来就上网查相关资料,最后终于在成都机床电器研究所的网站找到了,原来是551号参数必须要设置成1(pu运行模式操作权由本体rs-485端子执行),在这次调试中由于所打印的内容里刚好没提到这个参数,而我当时又就只在这里面找问题,其他参数都没怀疑以为这里面没提到的就不相关了。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=68772&Name=YSJTGS
08-11-20 20:54
冒试过!
08-11-20 21:49
支持下  YXBK,开始写原创的了
551可以选择pu运行模式操作权由本体rs-485端子执行
即在pu运行模式操作的场合可以指定485接口通讯
那你79号设的多少,1吗
把79设成0或2中一种,然后不设551,应该也会有一种能通讯,即直接用79号指定是485通讯
08-11-20 21:57
谢谢付工支持,79设的是1,但在551不是1的情况下,不管79设为多少都不行。551为1的情况下我就没试过了。
08-11-20 22:51
有时间你可以试下,直接用79号设定成外部通讯模式,我想是可以的
3U的最早出来的时候我试过,但当时参数没有完全记下来,但记得是没用到551
8月份时帮深圳一学校调FX2N的和A740通讯时试过,就是今天上午那个贴里说的
就没用到551,这个参数我记了下来是下面这样
A740
331  1
332  192
333  10
334  2
335  9999
336  9999
337  9999
340  1
341  0
79   0
08-11-20 23:00
您用的是它本体的485端子吗?我当时记得79不管是多少都通讯不上的。
最后修改:2008-11-20 23:16:58
08-11-20 23:13
是啊,本身上面就有485端子的,螺丝的接线又方便
你不会是去用pu口,水晶头的接线那么麻烦,那参数也不是对应300多的这些参数了,是100多的那几个参数了
08-11-20 23:19
我用的就是本体的485端子,当时用A700就是冲着这个去的,那我哪天再去试下看看
08-11-20 23:27
好的提醒
16-08-14 15:54

工控新闻

更多新闻资讯