登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相电功率计算问题。
点击:7240 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
scadle
工厂的三相电每相上都有一个100A的保险丝。请问这个三相电提供的总功率是多少?怎么计算?假设电压是415V。
用电设备上写的是415V三相电,5千瓦,请问这个设备额定功率运行的话,每相上的电流是多少?
另外单相电和三相电的峰值电压分别怎么求?
08-11-19 05:23
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
你问的这些问题到初级电工资料上去查,比在这里提问要好多了。
08-11-19 08:01
2楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
P=√3×U×I*cosφ,其中P是功率;√3是常数;U是额定电压I是额定电流,cosφ是被计算对象的功率因数角(三相异步电动机一般取0.83~0.85);近似计算:电流=功率×2(近似法)
08-11-19 11:01
3楼
编辑
引用
管理
xinjihua
近似计算:电流=功率×2(近似法)
08-11-19 13:50
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
按照这个近似的算法,是不是保险应该选10A或者稍大一点的,他用的那个100A的是不是也太大了?
08-11-19 18:33
5楼
编辑
引用
管理
zhanganyu
明显偏大,
08-11-21 17:22
6楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
楼上的两位,仔细看看楼主的问题,是不是可以认为是两个问题呢?
08-11-21 20:17
7楼
编辑
引用
管理
lsn_001
引用
lifuquan611
在 2008-11-19 11:01:00 发言
【内容省略】
1.73x415x100x0.85=多少
08-11-29 02:38
8楼
编辑
引用
管理
qiuchi00
给的电流应该是打错了,多打了一个零吧,如果是10安就差不多了
08-11-29 20:56
工控新闻
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
更多新闻资讯