列位老大,好!新手刚刚上路。请教一个问题:
看了一篇关于《详解西门子间接寻址》的文章,有如下一段文字:
“例如:寄存器寻址指针是:[AR1,P#2.6],我们分AR1=26.4和DBX26.4两种情况来分析。  
当AR1等于26.4,  
AR1:26.2   + P#: 2.6  
 
= 29.7 这是区域内寄存器间接寻址的最终确切地址数值单元。”
请问这段话怎么理解?怎么AR1明明是26.4,计算时却又变成了26.2?而且26.2+2.6=29.7?而不是29.1吗?
不知道是我理解不对还是什么,请指教!
08-11-18 18:10
应该是笔误吧。
另外26.2+2.6=28.8=29.0
08-11-18 19:05
楼上正解
08-11-18 19:40
多谢,两位的指教,学习了。