登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器一拖二时过压报警!!

点击:4049 回复:18

第一台变工频的电机的工频进线要接到变频器下端的交流接确器下端,而且该交流接触器要先断开的
08-11-19 14:05

引用 dager801010 在 2008-11-19 12:43:00 发言【内容省略】

还是没有明确,第一台达到50Hz以后,是不是被切断?然后换投第二台?还是第一台不断电,紧接着投入第二台?变频器同时并联驱动两台电机呢?
08-11-19 20:40
应该就是我常要请教的问题
变频器在50HZ的时候,马上投入切换到第二台电机。
08-11-20 07:07
就是这个意思:第一台50HZ后,自动切入工频,经过延时第二台泵变频起动,但是报过压!
08-11-20 09:05
感觉像是干扰造成的故障报警。因为,变频器启动的时候,应该是报母线电压低才有可能的。报过压不太可能。
再有,这里说的报过压,是指的变频器自己的直流母线电压呢?还是进线电压呢?如果是进线电压,那是不是与切入工频的操作有关呢?
所以感觉还是问题没有交代清楚,在这里瞎猜呢。^_^
最后修改:2008-11-20 20:54:37
08-11-20 20:54
过压肯定是直流母线电压高
08-11-21 14:35
在一拖二变频给水设备中 注意的是 不要在变频器工作中进行切换  首先在压力达不到实际设定压力时 要使变频器停止输出 然后在自动把一泵转换成工频  二泵在进行变频启动  。这样就克服了变频器报警的问题  因变频器在有输出时 突然负载断开 这时就会瞬间产生一个感应电动势 回馈到变频器的内部  由内部器件把回馈的电压叠加于变频器上 这时变频器检测出电压高于自身的检测值  这样就照成变频器报警 OU 的原因!!
最后修改:2008-11-22 13:44:57
08-11-22 13:28
第一台升到50HZ后,切换时变频器也要从0HZ启动才可以的。
08-11-22 17:42
突然负载断开 这时就会瞬间产生一个感应电动势 回馈到变频器的内部  由内部器件把回馈的电压叠加于变频器上 这时变频器检测出电压高于自身的检测值  这样就照成变频器报警 OU 的原因!!
16楼的回答。
我想问个问题那就是,变频器要是自由停车算不算是突然断开负载。
08-11-26 20:46

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯