主题:请问有关两个PLC站通过CP340与MDS7210C电台通讯的问题

点击:821 回复:2

我厂两个S7-3152DP PLC通过CP340与MDS7210C电台通讯,两个站点设为ASCII通讯模式,其他的都为默认值。两站点相距3公里。刚安装完时通讯正常,4-5小时后出现断续,或1-2小时完全接不到数据,然后又7-8小时能完全接到信号,现在5天了,以上情况还是会经常出现。我请问各位:这是通讯模式或通讯设置或干扰或程序编写的问题。有没有这方面的案例。谢谢!!
08-11-18 12:08
应该是信号干扰的问题
08-11-18 12:15
注意电台的设置,这个很重要!用了西门子,可以使用西门子GPRS模块,不是更方便,你的CP340都有了的!
08-11-18 15:07