主题:使用WCC flexible 2007做中英文切换时HMI上切换英文时是方框
点击:1602 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
yehugood
使用WCC flexible 2007做中英文切换时HMI上切换英文时是方框,请求高手指点,我试了好几种方法还是没用,我用开关改成图片切换格式,一开始好用,但是切换到别的页面再回此页面时按钮又弹上去了,怎么样才能做中英文切换,求高手啊
08-11-18 09:45
1楼
编辑
引用
管理
zjhzzhz
现在好了吗
我也遇到这个问题,可能要用PLC的继电器,还有想一进入画面就显示英文界面,在那里设置
我现在不管怎么设先进去都是中文的
08-12-12 09:00
2楼
编辑
引用
管理
yehugood
我现在用的开关图片切换,已经做好了,你的问题只要吧语言切换到英文状态保存一下,然后在英文状态传送就OK了
08-12-12 09:42