dlx
请问各位105个交流接触器,线圈为24VAC该怎样选择控制变压器,这些接触器同时启动,对控制盘进线电源电压有多大影响
谢谢
04-06-16 16:04
1楼
编辑
引用
管理
zhysh
线圈冲击电流按照1----3A考虑,变压器选用2KVA的,220/27。估计可以。但实际考虑交流接触器的同时性系数不大于0。7,变压器容量不妨稍小。
04-06-17 08:14
2楼
编辑
引用
管理
dlx
谢谢楼上的朋友!!!
同时性系数不大于0.7表示什么意思?
04-06-18 08:08
3楼
管理
cxioer
该帖内容不符合相关规定!
04-08-07 17:20
4楼
编辑
引用
管理
tangyong11
就是不会同时有73个以上接触器同时启动.
04-08-07 17:31
5楼
编辑
引用
管理
yingzhiban
1KW变压器电流为多少?
04-09-24 17:02
6楼
编辑
引用
管理
insertgk
不可能,除非主回路无负载,不可能启动得了,500va
05-09-11 20:05
7楼
编辑
引用
管理
clwy
sdfasgsgg