登录
首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
回帖 发帖
正文

主题:触摸屏画面转换问题?

点击:3234 回复:3

供应商说,如果在系统设置的系统区域设置中选中了LS0008,(该功能前的方框打勾),那么直接给PLC的D8赋值,就可以用来转换画面。可我试了几次都不行。不知各位工友试过没有,请帮忙指导一下,多谢!!
   我现在的方式是用全局D脚本使:LS0008=D8,去掉这个D脚本就不能转换画面了。
04-06-16 15:07
將您的程式修改如下
//////////程式開始///////////
if ([w:LS0001]==[w:LS0008])
{
[w:LS0008]=0
}
endif
//////////程式結束//////////////
換句話說,您也可以選擇在PLC加入相同的階梯圖程式,判斷若是D0==D8的話,MOVE 0到D8去,這樣您就可以用PLC的階梯程式來控制換頁了
04-06-16 23:09
多谢八百的解答,只是LS008是用来切换画面的,怎么能赋0?
现在我又没条件试验了,过几天不忙时,我试一下,再一次感谢!
04-06-17 12:32

引用 lsllhd 在 2004-6-17 12:32:00 发言【内容省略】

設定為0後,人機並不會換頁,因為GP並沒有第0頁,所以不會讓您覺得有什麼地方怪怪的,您可以試試看
04-06-17 22:41