主题:使用CQM1A-PRO01编程器编程时出现以下问题!!!!急###
点击:2439 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
huahuaniu99
我在使用CQM1A-PRO01-E 编程器对CPM2A进行编程时,在CQM1A编程器出现了一个错误信息“NO END INST”,我按照编程手册上说的在“PROGRAM”方式下按CLR——FUN——MONTR后错误消除。可是我转到“RUN”或“MONITOR”后错误就又出现了。请问各个老师这是怎么回事???
04-06-15 16:11
1楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
PLC內部無程式請至少輸入FUN 01(END).
04-06-15 17:37
2楼
编辑
引用
管理
guangzhoucf
程序结束必须用END。日立、施耐德例外
最后修改:
2004-6-15 18:28:06
04-06-15 18:24
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没有结束END语句当然不行了!