主题:15KW电机启动
点击:6399 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
冯国杰
15KW电机直接启动,还是三角启动。?
08-11-14 15:49
1楼
编辑
引用
管理
yccj5000
看你的电机带的什么负载,你的电网是否允许你直接启动,但最好用三角启动
08-11-14 16:18
2楼
编辑
引用
管理
冯国杰
我们的电网是电厂
08-11-14 16:27
3楼
编辑
引用
管理
hxgs-syw
是看你单位的变压器容量,要满足起动电流,变压器容量许可直接起动就行了
08-11-14 16:44
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
小负荷比如像水泵、风机等,可以直接启动
中等负荷可以用星三角启动,但是美中不足是加了三根线
重负荷用自偶降压启动
建议用变频器启动或是用软启动
08-11-14 17:06
5楼
编辑
引用
管理
shending
安照要求是十五千瓦要用星三角启动
08-11-14 17:20
6楼
编辑
引用
管理
tdl887271
最好用星三角启动
08-11-14 19:09
7楼
编辑
引用
管理
wkwsq0000
直接启动
08-11-14 19:50
8楼
编辑
引用
管理
cbpcbp
可以直接启动
08-11-14 19:58
9楼
编辑
引用
管理
cxp1123
如果是重载启动,用变频器,如果是轻载.用星三角.