楼主
编辑
引用
管理
冯国杰
最近一个工程,客户只提供总电源,我们这个工程最大负荷为400KW,三个高压柜,一个低压柜,附带着几个检修箱。
我设计的进线柜,包括一个真空断路器 DZ20-630/3300 1000A
三个电流互感器。这样不全吧 以前没设计过,求助!
谢谢
08-11-13 13:49
1楼
编辑
引用
管理
冯国杰
下面是一排接线柱
08-11-13 13:53
2楼
编辑
引用
管理
fanshaoquan
要是带变频器的我可以帮你一下
08-11-13 14:49
3楼
编辑
引用
管理
冯国杰
没变频器的,低压柜里也就是几个功率小的电机,带一个控制器。
08-11-13 14:51
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
没有刀开关吗?
也就是隔离开关
断路器上面要有隔离开关的啊?
母线排下面有几路负载还要有几路断路器啊!!!
08-11-13 14:58
5楼
编辑
引用
管理
冯国杰
有刀开关,母线排下面不需要断路器了吧,下一级有断路器的。
08-11-13 15:26
6楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
??????????????
08-11-13 15:45
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
电源先进隔离开关,然后进断路器,断路器出来接母排然后再分支。400千瓦的功率没考虑补偿柜呀。
08-11-13 15:49
8楼
编辑
引用
管理
hxgs-syw
要看进线的电压等级,隔离开关是必不可少的.
08-11-13 15:53
9楼
编辑
引用
管理
冯国杰
补偿柜,呵呵 里面有什么器件