主题:压力变送器的计算公式
点击:4680 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
冯国杰
压力变送器的量程为0~10Mpa,输出信号为4~20mA,模拟量输入模块的量程为4~20mA,转换后的数字量为0~27648,设转换后得到的数字为N,试求以Kpa为单位的压力值
解:0~10Mpa(0~10000Kpa)对应于转换后的数字0~27648
转换公式为:P=10000*N/27648
08-11-13 09:58
1楼
编辑
引用
管理
shending
这是在书上都能找到的公式,不过还是不错的。
08-11-13 10:03