本人有个作业是这样的
离心选矿机由变频调速控制,26 s钟分三个时间段以不同的转速运行,通过调节变频器十六级控制参数实现:
开始5秒钟以最高速运行(对应变频器控制端的控制参数:1111);接着的14秒钟以中速运行(对应的变频器控制端的控制参数:0110);接着一低速运行7秒钟(对应的变频器控制端的控制参数:0011);最后停止运行(对应的变频器控制端的控制参数:0000)。
我就是不懂要怎么编写他的梯形图...
大家教教我......老师讲的时候我米注意听过..急
08-11-10 21:10
什么品牌的变频器?
08-11-10 21:13
楼主你是什么学校的...
08-11-10 21:15
我是昆明的啊 是三菱的 谢谢
08-11-10 21:42
是三菱的 我学的只是三菱的
08-11-10 21:44
这种功能用不到PLC,直接使用变频器的多频率运行就可以啦。
如果一定要用到PLC,那么根据楼主所提供的,初步判断为将PLC的DO输出端接驳变频器的DI输入,通过变频器中对DI的设定来控制。
以上
08-11-10 21:46
三菱的,那你的那个参数应该是指外部的控制端子信号
三菱的有RH  RM  RL 三个端子对应高中低速
只要用个简单的PLC程序控制按时间输出三个点
三个输出点再分别接到RH  RM  RL 上就可以了
三极速调速就可以了,用不到16极的
08-11-10 21:55
哦 是这样啊  那我在试着你给我的方法想想
谢谢  
这个三菱的PLC我才学了8节课,老师让我们查查资料自己编写两个程序....
有点难
所以才找到你们的
在次,谢谢了
我是学选矿的,最近矿的价格不太好啊
08-11-10 22:04
PLC与变频器是通讯方式连接吗?
08-11-10 22:31

引用 mike_chen 在 2008-11-10 22:31:00 发言【内容省略】

应该是端子控制的方式
08-11-10 22:34