主题:[求助]西门子200高速计数器
点击:1320 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lixiaobai
我用226高速计数器编程,主要是采集一个流量计的脉冲信号,现场为4线,24+,A相,B相,Z相,公共端,我用A相和公共端,把A接在了I0.0上,程序里面我用HSC向导做的,地址HSC0,0模式,不知道能实现不,请高手指教
08-11-10 13:05
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
可以实现,但输入好象不是I0.0,具体您查关于"HSC0,0模式"的帮助
08-11-11 08:33
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
学习了
08-11-11 09:54
3楼
编辑
引用
管理
cykyyyy_888
可以实现,而且上面接线也对,就是得有高速计数器的设定
08-11-11 13:07
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
谢谢了,看样手册我还是看明白了,自己也有点信心了,呵
08-11-11 13:17
5楼
编辑
引用
管理
cykyyyy_888
子程序中得有
LD First_Scan_On
MOVB 16#EC, HSC0_Ctrl
HDEF 0, 6
主程序中得有
LD First_Scan_On
CALL SBR_0
08-11-11 13:18
6楼
编辑
引用
管理
dixinke
I0.0是高速脉冲计数!