主题:[求助]西门子200高速计数器

点击:1320 回复:6

我用226高速计数器编程,主要是采集一个流量计的脉冲信号,现场为4线,24+,A相,B相,Z相,公共端,我用A相和公共端,把A接在了I0.0上,程序里面我用HSC向导做的,地址HSC0,0模式,不知道能实现不,请高手指教
08-11-10 13:05
可以实现,但输入好象不是I0.0,具体您查关于"HSC0,0模式"的帮助
08-11-11 08:33
学习了
08-11-11 09:54
可以实现,而且上面接线也对,就是得有高速计数器的设定
08-11-11 13:07
谢谢了,看样手册我还是看明白了,自己也有点信心了,呵
08-11-11 13:17
子程序中得有
LD     First_Scan_On
MOVB   16#EC, HSC0_Ctrl
HDEF   0, 6
主程序中得有
LD     First_Scan_On
CALL   SBR_0
08-11-11 13:18
I0.0是高速脉冲计数!
08-11-11 18:53