主题:急求各位高手帮忙解决590+直流调速装置问题
点击:1514 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ckck009
我们用的是一台框示绞线机590+装置控制主电机,装置老是报警HEATSINK TRIP 意思是散热器过热跳闸 我又不敢拆装置请教各路高手帮忙解决
08-11-10 09:37
1楼
编辑
引用
管理
ckck009
他今天会来 他今天不会来 是我得问答
08-11-10 10:11
2楼
编辑
引用
管理
羊范小吃
调速器内散热片风道堵塞清理即可
08-11-10 10:30
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
首先确定散热片是不是超过了报警温度?如果确实很烫就看散热片风道是否堵塞,否则就是报警装置故障。
08-11-10 22:01
4楼
编辑
引用
管理
ckck009
谢谢各位高手我处理以后在给大家说是什么故障