登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:急求各位高手帮忙解决590+直流调速装置问题

点击:1514 回复:4

我们用的是一台框示绞线机590+装置控制主电机,装置老是报警HEATSINK TRIP  意思是散热器过热跳闸  我又不敢拆装置请教各路高手帮忙解决
08-11-10 09:37
他今天会来   他今天不会来  是我得问答
08-11-10 10:11
调速器内散热片风道堵塞清理即可
08-11-10 10:30
首先确定散热片是不是超过了报警温度?如果确实很烫就看散热片风道是否堵塞,否则就是报警装置故障。
08-11-10 22:01
谢谢各位高手我处理以后在给大家说是什么故障
08-11-12 10:56