主题:请教工程师这样计量合理吗

点击:7753 回复:32

我认为75KW电动机用200/5的互感器比较合适
04-07-06 14:45
Yes!
04-07-06 16:30
9楼说得切中要害
04-07-06 20:36
各说各的理,我都糊涂了
04-07-06 21:10
计量是累积的,你要把时间考虑进去,倍率60和倍率80走一个字用的时间会相等吗?
04-07-07 16:38
同意21楼意见。。。。选200/5的比较好,作保护的时候也比较准确
04-07-07 17:04
呵呵,楼主真是有趣!!!
04-07-08 15:07
不是盖的,楼主是不是在逗大家开心啊!!
04-07-08 15:10
25楼,选用200/5,除了计量,跟保护有什么关系?
你用的是什么保护,还要经过互感器,请教!!
04-07-08 15:12
呵呵,记得我们在学继电保护的时候,,学校里的老师要求选择保护电流在3A之间的最为好。
04-07-09 12:03