登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教工程师这样计量合理吗

点击:7753 回复:32


最后修改:2004-7-18 11:59:52
04-06-12 15:54
胡说八道.你用一个50/5哪不更好.
04-06-12 18:32

引用 lwdlnmbx 在 2004-6-12 18:32:00 发言【内容省略】

我感觉,楼主没有胡说八道啊~~~~~~~
04-06-12 21:48
计量是与时间有关。
不同变比的计量表走一个字的时间不同。
电费结果只与实际的电量有关
04-06-14 10:21
同意楼上的意见,就是我不明白你为什么要用这么大的变比,如果是电力局要求的,那就是你们有好处的,一般工厂用的变比都是50/5的啊,变比大的话电表就走的慢了,不过从长远看是一样的,
04-06-14 11:32
3楼说的没错,计量是与时间有关!问题是电动机运转时,工作电流是一定的.而互感器二次电流是由一次电流决定的,在不更换有功表的情况下,变更互感器变比(减小)后,在相同的时间所计电量是不是会降低电费呢?
04-06-15 21:27
楼主,不要忘记,电力公司向你收费时,是按照总用电量。假设电表显示数字为m,倍率为n,考虑其它环节的系数为k(常量),实际用电量为w,则就会有以下关系:
w=k*n*m
在这个等式中,w至与实际用电量有关,m和n相互影响
04-06-19 17:09
换互感 器后你的倍率也就改变了,只是最好你不要改为小倍率的互感器,要考虑你的最大电流,如果超过你电表的额定电流,你就得不偿失了。
04-06-19 18:43
呵呵,要是这也行数学家都要跳楼啦
你的数学老师该脸红啦
你原来用400/5的互感器走一个字是80度,这时负载就用了80度电
换了300/5的互感器后同样的负荷同样的时间就不只走一个字啦
04-06-20 14:18
这样的问题还要问人家工程师,自己多学习学习吧??
04-06-20 14:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯