主题:我的三菱伺服的参数不能修改了~急~!
点击:5964 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1q2w3e2008
速度环位置环的数据不能修改是什么原因?另一台就可以修改,三菱MR-C老型号了,与电脑应该怎么连接?多谢了
08-11-07 20:11
1楼
编辑
引用
管理
1q2w3e2008
没人理我吗
08-11-08 07:05
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
MR-C太老的型号
没用过,资料也比较难找哦
08-11-08 11:00
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
它和电脑的通讯接口是什么样的
发个图看看,我也许找到这电缆
软件不难找
08-11-08 11:07
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这种不知有没有参数锁定功能?
有的话应当是参数锁定了;
这个口是接外部线的,与电脑通讯可能实现不了;
08-11-08 11:23
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
电脑通讯应该能实现
我看到过MR-C的调试软件
就是没有电缆的图
08-11-08 11:45
6楼
编辑
引用
管理
1q2w3e2008
在侧面有个9孔的塑料小插座~,是不是这个
08-11-08 14:34
7楼
编辑
引用
管理
1q2w3e2008
找到原因了,说明下~以备需要的朋友查找,英文的我用的不熟,等找到中文资料~P12代码里可以设置的~把防防写入的设定换掉就可以了