登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:[求助]差压变送器无4~20mA输出,是什么原因?(跪求,急!)
点击:2936 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
恍然小悟
我这里有一台安徽兰德智能差压变送器(-14~0kPa),通上24V电源(接线都没问题!),结果无4~20mA输出,在0kPa时应该是输出20mA,结果输出显示为0mA,而-14kPa时也为0mA,请问是什么原因导致出现这种情况?
08-11-07 08:59
1楼
编辑
引用
管理
maybe
接线正确,供电正常情况下还测不到信号,应该是变送器坏了
08-11-07 10:18
2楼
管理
iacmall0077
该帖内容不符合相关规定!
08-11-07 11:17
3楼
编辑
引用
管理
xzp2000
还是可能接线有问题,是2线制的吗?
08-11-07 15:24
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
接线有问题的概率大。
08-11-07 15:49
5楼
编辑
引用
管理
恍然小悟
信老师:
我已经把这个问题解决啦!
原因是差压变送器接线端的线路板出现问题,导致信号无法传输!
将连接接线端的线路板的两条信号线断开,从另一端再测量就正常了!
因进水导致接线端子后边的线路板腐蚀,所以无法传输.
顺便问一下:接线端子后边的线路板的作用是不是起稳压的作用,也就是稳定24V电源??
谢谢!
08-11-07 16:18
6楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
恍然小悟
在 2008-11-7 16:18:00 发言
【内容省略】
接线端子后边的线路板的作用不是起稳压的作用。里面一般是串联一只二极管,用来外接电流表用。跨接在二极管两端测量电流。
08-11-07 16:50
7楼
编辑
引用
管理
fiore
电源接上后无电流输出只有一种可能,就是接线端子断了,或者二极管击穿...如果是传感器坏了或者板子坏了都应该有电流输出的.....
他讲的变送器应该是1151或者3051...最下面的那层板子是电源板....是起抗干扰作用的,板子上有些电感和电容,还应该有个取样二极管.用来方便检测电流用的,但取电流不能从二极管两端取,只能从回路串联.....
08-11-07 19:43
8楼
编辑
引用
管理
恍然小悟
谢谢
08-11-07 20:07
9楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
fiore
在 2008-11-7 19:43:00 发言
【内容省略】
1151就是在二极管两端取电流信号!平常利用二极管导通电流,测量电流时,在二极管两端并联电流表(指针式),显示电流。
08-11-08 20:51
上一页
下一页
工控新闻
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更多新闻资讯