主题:马达控制技术
点击:1598 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
ssl440
变频器能否控制500米以外的电动机?请指教!
08-11-04 14:23
1楼
编辑
引用
管理
zhc821126
可以是可以
你为什么不把变频器放到现场那
是通讯距离不够吗
08-11-06 10:39
2楼
编辑
引用
管理
hlb221
想办法使变频器和马达的距离缩短,负责会出现问题的.
08-11-06 13:17
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
说明书好像一般是30-50米之内
120米也用过,没问题,
距离远了可能损耗会加大吧
而且对外界的干扰也加大了
不建议
08-11-06 13:24
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
500米以上比较困难
距离长对控制稳定肯定有影响
还是想办法减少距离吧
08-11-06 13:39
5楼
编辑
引用
管理
lzptyx
有必要放那么远吗?
08-11-06 23:24
6楼
编辑
引用
管理
1213712137
距离太远了对电缆的绝缘也会有影响的,
08-11-07 09:25
7楼
编辑
引用
管理
ssl440
现场是防爆区,必须集中控制(MCC)!
08-11-08 09:45
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
那没办法啦
只能用屏蔽电缆啦,线径余量大一点
也没问题的
当然你用普通电缆也问题不大,用质量好的
08-11-08 09:48
9楼
编辑
引用
管理
ssl440
输出线路过长,线间分布电容偏大;而变频器最怕容性负载!然而,特殊场合需要远距离控制,要想实现只有增加控制成本,在控制线路中串入电抗器加以补偿,效果应该不错。参考。